Ak je rozhodujúca cena , tak je to veľa . Ak je potrebná zmena počtu ističov ,je potrebné "ošetriť" projekt .Dať si ho opraviť na vami požadovanú kvalitu.
Ale je vhodné predtým poradiť sa napríklad z perspektívnym zhotoviteľom - elektrikárom.
Potom je potrebné "vyčítať" z projektu konkrétne zásuvkové okruhy- napríklad môže sa jednať o 10 zásuvkových okruhov na spúšťanie elektrických žalúzii na oknách...
Pri takomto počte zásuvkových okruhov sa používajú ističe nižšou hodnotou ako 16A a k tejto hodnote je prispôsobený prierez kábla
( 16A -2,5mm2 ,ale 10A - 1,5mm2 kábel) a bez úpravy projektu a neskúsený elektrikár tak je problém za problémom.
A čarovná formulka : "súčasťou revízie má byť kontrola zhody vyhotovenia s projektom" MÁ musí PLATIŤ? ,? potom revízna správa môže mať hodnotu iba opečiatkovaného papiera.