Neskoro ale predsa sa vyjadrim na vase dotazy, vyberiem podstane veci (podotykam riesil som pripojku pre stavbu mojej chaty drobna stavba)
U mna velmi neprichadza do uvahy prepich popod cestu lebo ide tam plyn voda kanal a kedze to papierovo preslo vzduchom tak som to riesil takto.
1 krok: Ziadost o pripojku a odpoved zo strany elektrarni suhlasna.
2 krok: Oslovil som firmu akoze zakazka na kluc zrealizovali za nenej ako 20 000,-Sk aj z komplet materialom v jeseni 2008, toto mi dali po realizacii:
Projektovu dokumentaciu pre vykonanie prac Objekt Elektro NN Kablova pripojka. Obsahuje: 1,Sprievodna sprava 2,Technicka sprava. Dalej vykresova cast: 1,Situacna schema rozvodov. 2,Poistkova sktina SPP. 3,Elektromerovy rozvadzac. 4,Blokova schema rozvodov. 5,Kopia z mapy.
Projekt riesi: napojenie odberneho miesta dom v obci na distribucny rozvod el.energie vybudovanim nn pripojky bude sluzit pre jeden samostatne merany odber ako stavebny a po ukonceni ako trvaly.
Dalej Tech. popis: na existujucom podpernom bode (opacna strana cesty) teda na beton stlpe bude umiestnena poistkova skrinka SPP a na mojom pozemku podperny betonovy bod EVP9/3 ja som pouzil dreveny stlp na betonovej petke. Vedenie bude kablomAYKY-Jz 4x16mm2 (zavesny) ukotveny na existujucom podpernom bode distribucnej sieti a novopostavenym EVP9/3 osadenom na mojom pozemku, potom prechadza do zeme CYKY5x6 do elektromerneho rozvadzaca RE v plote.
Podmienka: V trase vedenia su PIS zabezpecit ich vytycenie spravcami sieti (ignoroval som to)
Dalej mam tu vychodiskovu spravu o odbornrj prehliadke a skuske el. zariadenia na pripojku NN a napojenie rozvadzaca RE. zaver schopna bezpecnej prevadzky. Dalej Meraci protokol na Poisk. skrinku SPP2 a Re, zariadenie zodpoveda STN...
3 krok: prisli z elektrarni obzreli to namontovali do Re elektromer zablombovali a zaplatil som za pripojovaci poplatok vratane elektromeru 4920,-Sk. (Pozor treba uviest to iste meno ako uz platite za elektrinu inac by ste dvakrat platili koncesionarske poplatky) Takze stavebne povolenie som neriesil treba ho dopnit? no funguje to rok bez problemov.
Netrvam na tom ze je to spravne, ak mate ine vedomosti rad sa poucim resp. doplnim chybajuce papierovacky.