Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, že či sa dá použiť istič EATON PL6-B40/3 ako hlavný vypínač v rozvodnej skrini alebo musím použiť EATON IS-40/3?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Pokiaľ sa pozrieš na charakteristiky:
PL6-B40/3 je určený pre istenie svetelných a zásuvkových obvodov s nízkymi prúdovými nárazmi - teda do bytu!
IS-40/3 je určený ako hlavný istič - teda do hlavnej rozvodnice!
Pochopil?
Áno dá sa ističom nahradiť (s vhodnou charakteristikou a vyp. schopnosťou) vypínač, ale nie naopak. (PL6 znamená Vypínacia schopnosť 6 kA (STN EN 60898) ) is - spínač s vyp. schopnosťou 12,5kA)