Ahojte stavbari, chcem sa spytat ci existuje nejaka norma ktora reguluje ako ma ist dazdove kanalizacne potrubie z domu. Nam to spravili tak ze je to prakticky polozene nad povrchom terenu, snazili sa to zakryt zeminou. Na fotke vidiet ze si aj dali namahu nam zvysit vysku terenu (o 30 cm) a robit dieru na obrubniku miesto toho aby zakopali potrubie hlbsie.
Ja by som to požadoval uložiť najlepšie do nezamrzavej hĺbky, minimálne však aspoň 70 -75 cm pod nový terén.
Ešte jedna vec k tej šachte, ak podložie tvorí jemnozrnná ílovitá zemina, potom vsakovanie bude veľmi pomalé a šachta má aj funkciu dočasnej retencie rozloží vsakovanie na dlhší čas.