Nie .
A prúdový chránič nebude správne pracovať. Prívod je v sústave TNS (samostatný pracovný N vodič a samostatný PE vodič) a preto sa nesmie po rozdelení sústavy TNC ( spoločný pracovný a ochranný vodič PEN) spájať N a PE ( modrý vodič zo zelenožltý)ako je na priloženej schéme .
Označenie ističa ako hlavný vypínač - musí byť zapojený ako hlavný vypínač a vypínať aj prúdový chránič, chránič ak sa nejedná o kombinovaný musí byť "predistený", ..... hlavne ak sa jedná o rekonštrukciu v starom bytovom dome , kde ističe pred elektromerom sú z roku raz dva s charakteristikou ITM , alebo nezistiteľnou.
A len na okraj zapojenie PCH je obvykle prívod z vrchu nie zdola. Iba ak je to "super"novinka , skôr som sa stretol ,že pre správnu funkciu je predpísaný prívod z hora , iba zhora majú presne označené svorky.
Naposledy upravil canbo : 12.08.13 at 18:06