CodeLee Vidim ze toho viete viac. Takze sa spytam ci je nasledovny postup spravny: (mam na pozemku ilovitu podu)
1. Na dno zakladovych pasov dam 15cm strku
2. zhutnim
3. betonujem
Dalsie otazky:
Ked mam dusadlo so 'silou' uderu 15.4kN a plochou nohy 25x25cm mozem vyratat maximalny tlak p=F/S ? (15400/(0.25*0.25)=0.246MPa), celkom by to aj sedelo
Aky strk je najlepsi pouzit ?
Už som o tom hovoril. Ja preferujem triedený štrk 16-32 mm mm. Obsahuje menej pieskoviny a je dobre udusateľný. Ak je podklad mäkký robím prvých a´5 cm z frakcie 22-32 mm. Tú v podstate vtlačím do podkladu dusadlom. Potom 10-15 cm z frakcie 16-32 mm a ten zhutním. To za predpokladu, že som v nezámrznej hĺbke. Teda min 90 cm pod úrovňou upraveného terénu. /Norma určuje nezámrznú hĺbu 80 cm/ Tá drenáž z pásov je veľmi problematická.
A ešte jedna vec. Je to naozaj tak, že ak pôsobím na hmotu tlakom 0,246MPa povedzne 1 minútu, zabezpečím tak únosnosť hmoty 0,246Mpa? Všade sa píše, že nie pôsobiť ale zhutniť na únosnosť 0,25 Mpa. Je to taký alibizmus statikov. Myslím, že drvivá väčšina nevie ako to v praxi vykonať.
My sme na zákl. sodku pod bytový dom použili cestný valec a nemohli sme nájsť nikoho kto by nám dal certifikát na akú unosnosť sme zhutnili podklad. Každý to vie urobiť v laboratóriu, ale v teréne... Hop alebo trop pre dodávateľa.