Vypína nám kotol. Máme nastavené na termostate zapínanie po 2 hodinách, tak že hodinu hreje a dve nehreje a to opakovane počas dňa i noci. Stáva sa nám, ale, že kotol napr. po troch časových úsekoch vypne a už nezapne. Musíme ho zapínať ručne. Bol údržbár, ktorý zvýšil tlak, vymenili sme aj baterky na termostate, ale chyba sa opakuje. Na displeji v čase vypnutia na kotli je zobrazené iba taká čierna palička. Kotol máme 6 rokov. Radiátory sú nastavené na číslo 3 až 5, podľa miestností, a na kotli je nastavená teplota na kúrenie na 4 a voda na 60 stupňov, V čom môže byť chyba? Ďakujem za všetky rady.