Pozerám.... a nestačím sa diviť!
1) Toto opálenie je spôsobené prehrievaním vodičov. T.z. nedotiahnuté = vysoký prechodový odpor = zvýšená teplota.
2) Uzemňovací vodič je z AL, silové sú však z CU. I keď sú spájané na svorkovnici - nemalo by sa to - vedenie by malo byť z jedného druhu kovov - buď AL, alebo CU.
A keďže sú opálená práve uzemňovacie ochranné vodiče - znamená to, že okruh sa asi uzatváral práve cez ne.
Niekto fušersky prerobil z TN-S siete TN-C-S sieť - ale zle to urobil - jednoducho pripojil neutrálny vodič (ľudovo nulák) N (modrý) na ochranný (ľudovo zem) PE (žltozelený).
Dolná svorkovnica s N vodičmi je jedným vodičom prepojená s hornou svorkovnicou PE.
Zapojenie v dvojvodičovej a trojvodičovej sústave:
Značenie - žltozelený je potom PEN, čierny je L
![](https://lh3.googleusercontent.com/proxy/F8145WdZXF6KSf6g9SQGqml4jICPPRfWQrWIYxJUQQqv37HGZSb54hAiQSdp85OUlAfweFU_NiCAAIuXiQV_759gZWjcAbHUuM8mXk0MC5Pu62aVjjGiXcFXtbfkPs-U_a9mxlH8)
Značenie - žltozelený je PE, modrý je N, čierny je L