opytaj sa revizneho technika
ale teraz uz vazne:
- svetelne obvody - CYKY 3x1,5
- zasuvkove obvody - CYKY 3x2,5
-platna CYKY 5x2,5
- prudovy: ja svetelne obvody napojim len vonkajsie na chranic, vnutorne nie, ani alarm
- ochranny vodic na uzemnenie pracky nepotrebujes, ba dokonca uz ani vodovod, vanu, sprchovy kut je problematicke pospajat, lebo je samy plast
- ja by som tahal samostatny kabel pre kazdy spotrebic, ako pracka, susicka, chladnicka, sporak, kotol
- neries 6 a 4 zilove kable, budes mat vela spojov, pri pretazeni najcastejsie sa zohrievaju, prepalia, tych x metrov kabla ta nezbije
- spojenie kablov wago svorkami, bezna vec, su lepsie, ako skrutkove spoje, ale len wago, a nie napodobneny sa par centov
- kablovanie pre alarm spravit tak, ze ked budu vrtat hmozdenky pre snimace, nech na okoli nie su kable, lebo jedna radost takto trafene kable opravovat
- z rozvadzaca dat prazdnu trubku na povalu, aby neskor ked nieco bude navyse nebolo potrebne rozseka pol baraku
- pripravit nejaku trubku na privod pevnej linky, internetu, domaceho telefonu, aby tam nemuseli listami okraslit steny