Dobrý deň,máme plynový kotol zn.Junkers. Klesol v ňom tlak na nula barov. Po dotlakovani na 1,5 batu,tlak za deň klesol na 0,5baru. Expanzka je dotlakovana na 1,2. Kotol neukazuje žiadnu chyba a zatiaľ funguje normálne. Viete mi poradiť, čo spôsobuje takýto pokles. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Ak kotol po dotlakovaní vody počas kúrenia zníži tlak, tak najskôr niečo slzí
Expanzke by pri tlakovaní za studena MALO STAčIť do 0,7 atm pre 1posch. budovu
ak by po ochladnutí vody spadol aj tlak v expanzke, , opľuj ventil.
Ak klesol tlak v krátkom časovom intervale, je na výstupe netesnosť, alebo si po odvzdušňovaní nedoplnil prevádzkovú kvapalinu, výsledok poklesu je ten že tam bude zavzdušnený systém
Nenapísal si podstatnú vec aké máš kúrenie.
pavol54Máš od kotla aspoň jednu vetvu nepodlahovú napríklad radiátor v kúpeľni?
Maverick444Nemám. Som si všimol ze ten tlak dosť kolíše, ked kotol pracuje tak je medzi 2,5 az 3 a ked nepracuje, tak pomaly padá až k nule. Je to normálne?
pavol54to kolísanie nie je normálne, ja by som išiel cestou odvzdušňovanie, čo je pri podlahovke veľký problém, ale keby bol zavzdušnený systém tak máš zimu.