fomo Potreboval by som este poradit (resp. sa uistit v jednej veci). Rovnaky veniec/preklad budeme mat nad oknami, ktore maju 2m sirku. Tam bola navrhnuta vystuz 4xfi14dole a 2xfi10 hore. Dodavatel tam ale dal 6xfi10 + 2xfi8 dole a 2xfi10 hore, cize dole je spolu 8 prutov a hore 2 pruty. Veniec je uz zaliaty.
Pred zalievanim som to bol kontrolovat a vtedy ma dodavatel presviecal, ze je to OK a aj mne samemu sa to zdalo byt v poriadku. Teraz z odstupom par dni zacinam mat z toho trochu strach, ci to bude stacit. Podla Vas je to OK, alebo sa mam strachovat ci to nepadne ?
No železom ste teda nešetrili, to Vám poviem. Neviem čo viedlo projektanta k návrhu 4fi14 na dvojmetrový nosník. Rozhodne si s tým hlavu nelámal. Alebo Vám na tom nosníku stojí dalších x podlaží, ktoré naň tlačia? Takto vystužený nosník Vám unesie minimalne 18ton
Si vezmite, že napríklad komerčne preklady napr KP23,8 majú v sebe úplne smiešnu výstuž. A spokojne sa používajú ako preklady do 3m. Ak ten beton "obalil" všetku vystuž, netreba sa bat, a netreba sa ani ked na 100% nie. Predimenzované to je aj tak jaj šlak.