Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Dobrý deň. Svojpomocne som si robil vodovodne vedenie v dome. Potrebujem urobiť tlakovu skúšku, ale vyrobca vedenia (Rehau rautitan) udava dve tlakove skúšky. Tlak zo vzduchom, akože vedľajšia tlakova skuška, ale tá je len do 3 Barov. Vodná tlakova skúška 11Barov. Keďže je zima, tak nemam odvahu to nepustiť vodou, lebo sa bojim, že mi niekde zostane voda a rozmrzne mi to. Aký rozdiel je medzi vzduchovou a vodnou tlakovou skuškou? Či vzduchovú nemôžem natlakovať na ten tlak ako vodnú? Ďakujem
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Údaje vychádzajú s požiadaviek STN noriem na tlakové skúšky potrubí vzduchom, alebo inertným plynom sa skúša tlakom 2,5 Bar výnimočne max 3 bar je to ako dielčia skúška pred namontovaním odberných zariadení a tlakových spínačov...
Po namontovaní ... sa vykoná tzv konečná skúška - ale už vodou tlak predpisuje norma a použité zariadenia.