Bez rozmýšľania môžeš na meď zavesiť 1kW/ mm2
pri 5x1,5 je to 3x1,5
pri 5x2,5 je to 3x2,5
to je 7,5
pri 11kW by som už porozmýšlal o vzdialenosti / zapojení istenia do kaskády / čo znamená výraz "" aky istic k tomu na vonkajsie pouzitie fasadu? "" / správnymi termitmi :
- na zásuvke sa nepíšu kW
- strata 0,2 ohmu je hovadina
- nadáva sa mu antoníček (a malým "a" )
- "Naistenie 400V som napojil 25A" = nemám slov
- - proti V máš izoláciu
- - istíš proti prúdu ( A a nie V )
- - nenapájaš A , ale vodič / zásuvku / spotrebič
Je mi luto ze som neviedol 5*2.5, ale co uz sa da robit. Na kably dosahujem stratu do 0.2 ohmov.
Revizny technik nam zapojil Antonika na 5x1.5 s 20A istenim a to este bez chranica.
1.5mm2 ... zatazenie 18A ... istenie 10A
2.5mm2 ... zatazenie 25A ... istenie 16A
4.0mm2 ... zatazenie 33A ... istenie 25A
6.0mm2 ... zatazenie 41A ... istenie 32A
10mm2 ... zatazenie 57A ... istenie 40A
16mm2 ... zatazenie 75A ... istenie 50A