takže musíš mať kontrolu každého kotla podľa zákona č.17/2007. U tvojich kotlov mala byť vykonaná do 31,12,2010. Opakovanie je 3 roky a vykonáva ju technik s osvedčením od slov. energ. agentúry.
Potom musíš mať podľa vyhl. č.508/2009:
opakovaná vonkajšia prehl. kotla 1 x ročne
vnútorná prehliadka kotla 1 x ročne
tlaková skúška kotla 1 x 10 rokov
prehliadka plynového zariadenia kotla 1 x ročne
skúška plynového zariadenia kotla 1 x 3 roky
prehliadka rozvodu plynu 1 x 3 roky
skúška rozvodu plynu 1 x 6 rokov
prehliadka kotolne podľa vyh.č.25 1 x ročne
opakovaná vonkajšia prehliadka exp. nádoby 1 x ročne
vnútorná prehliadka nádoby 1 x 5 rokov
tlaková skúška 1 x 10 rokov - môže ju nahradiť úradná skúška, pokial sú parametre nádoby také, že tlak je nad 200 kPa /0,2 MPa a súčin tlaku a
v MPa objemu v litroch je viac ako 20
Ďalej, čo sa týka ohrievačov vody, sú súčasťou prehliadky kotolne podľa vyhl. č.25 a netreba na nich robiť žiadne iné revízie. Plynomerňa je súčasťou rozvodu plynu.
Servis nieje predpísaný, pokial sú kotle v záruke, treba ho robiť 1 x ročne, pokial sú po záruke, je to len odporučené
Všetky revízie podľa vyhl.č.508/2009 vykonáva revízny technik tlakových a plynových zariadení.
Ak ti nieje niečo jasné, alebo potrebuješ ďalšie info, tak napíš