Podla mna si sa dotkol zeme (kostry, PE, ...) pracovnym vodicom N, nie fazou L.
Dopĺňam po komentároch:
Pozri si obrazok.
Vetva k bráne je vypnutá, ale na iných okruhoch za tým istým prúdovým chráničom sú živé obvody na ďalších, nevypnutých ističoch. Stačí rádio, čokoľvek už od 7 W, a tečie tam 30 mA, ktoré si môžu vybrať cestu naznačenú tenkou červenou čiarou. Cez skrat medzi N a PE (tučný červený blesk pri bráne) utečú inakade ako cez chránič, vznikne rozdiel a chránič vypne.
Už chápeš ?