Nevhodný návrh zapojenia a.
? Prečo = Za elektromerom sa spoja na PCH merané pracovné vodiče N ,alebo PEN ( spôsob rozdelenia sústavy TN-C), možnosť chybného merania,možnosť zavlečenia nebezpečného napätia pri vypnutí jedného elektromera, a nerovnomerne zaťaženie prívodu - len L1.
A ešte chýba istenie PCH . ( prúdový chránič musí mať ochranu proti skratu, alebo kombi chránič)
Tak určite je jednoduchšie, bezpečnejšie samostatné zapojenie každého okruhu klimatizačnej jednotky cez kombi chránič ak je možné v rozvádzači elektromera priamo na balkón. Nezabudnúť na ochranu pospojovaním a nezrušiť ochranu proti bleskom.