Pokial máte čerpadlo napojené na zásobník(čo predpokladám,ked viete aký má tlak),tak čo sa deje ? čerpadlo natlačí tlak o jednu atmosféru menší a vypne sa alebo stále ide a nevypína sa pretože nedokáže dosiahnuť nastavený tlak?
Pokial sa vypne tak to znamená že ste museli prestaviť hodnotu vypínacieho tlaku.No pokial sa nevypne a nedokáže dotlačiť správny tlak tak je chyba niekde inde,Podla mna to že čerpadlo ťahá vodu z o 7metrov večšej vzdialenosti by sa nemalo vpodstate nijako prejaviť na jeho tlaku na výstupe môže sa to prejaviť na rýchlosti prúdenia.
Príklad-ked na vodovod napojíte hadicu 100 metrov dlhú tenkú ako malíček tak prietok vody bude značne slabší ako ked by mala iba 10 metrov ale tlak tam bude stále stejný.Samozrejme ked nerátam zmenu vlivom rozdielu výšky a tým pádom vliv hydrostatickej zmeny tlaku.