Zdravim. Mam jeden prudovy chranic na cely dom, obcas mi v jednej v vetve dochadza k spojeniu N a PE (vlhkost, studna). Tuto potrebujem osetrit samostatnym RCD aby mi nevyhadzovalo zakazdym cely dom. Nasiel som som si zodpovedajuci N vodic a fazu L som dal ako vystup z RCD. Ako vstup som dal N z domoveho privodu (nie so spolocnej svorkovnice) a L za hlavnym isticom. Ide o RCD kombinovany s isticom - nemam miesto v rozvadzaci. Siet je TN-S.
Pri zopnuti tohto RCD mi vzdy vyhodi ten prvy 3f RCD. Spojenie medzi tym zodpovedajucim N a ostatnymi samozrejme nie je. Kde je prosim problem? Poprosim len seriozne odpovede. O komenty typu "nieco tam mas zle" alebo "daj si to spravit odbornikovi" nemam zaujem. Velka vdaka.
Naposledy upravil om1ace : 07.08.19 at 10:37
Potom, jedine rozpojiť N-kovú svorkovnicu pre hlavný chránič a merať po jednom, a zistíš, v ktorej konkrétnej vetve je to spojené.