Kleine Čo hovoríte na skladbu obvodovej steny 300 mm Ytong + 160 (140) mm EPS???
KONKRETNY PRIKLAD:
lokalita - senica
skladba:
-ytong omietka
-ytong 300mm
-eps polystyren 160mm
-silikatova omietka
vnutorna povrchova teplota
-norma 12,83 stupnov /pre dane podmienky/
-skladba 19,32 stupnov
POZIADAVKA JE SPLNENA tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla
-norma R=3,00
-skladba R=5,80
POZIADAVKA JE SPLNENA
-norma U=0,32
-skladba U=0,17
POZIADAVKA JE SPLNENA sirenie vlhkosti
-v konstrukcii dochadza pri externej vypoctovej teplote /-11/ ku kondenzacii
-rocne mnozstvo skondenzovanej vodnej pary Gk=0,0096
-rocne mnozstvo vyparenej vodnej pary Gv=1,2715
-norma Gk<Gv a sucasne Gk<0,5000
POZIADAVKA JE SPLNENA
Podobne zhodnotenie by mala obsahovat dokumentacia k stavbe kolaudovana po 1.1.2007