Nesúhlasím tak celkom. Je to síce pomerový merač, ale každý si to môže vypočítať podľa minuloročných výpočtov.
Podľa mojeho názoru by sa hodnota množstva tepla vzhľadom ku dieliku nemala meniť. Samozrejme pre každý radiator je iná. Rovnaká je len u rovnakých radiátorov čo do veľkosti a typu.
V minuloročnom vyhodnotení spotreby by mali byť hodnoty a podľa nich by sa to malo dať prepočítať. Je to však len taký hrubý prepočet.
Ináč sa ten prepočet robí z celkovej spotreby množstva tepla, počtu dielikov po prepočte podľa mierok (koeficientov pre jednotlivé radiatory). Z toho vám potom urobia príslušný pomer pre vás.
Príklad ako sa to počíta:
Legenda
D - dielik
UD - upavený dielik
Výpočet
Máte dva čo do typu rovnaké radiatory jeden má plochu 1m2 a druhý 2m2. Na obidvoch sú merače a na nich je hodnota 10 D. Samozrejme ten väčší má dvojnásobný výkon a preto tam musí byť "MIERKA" (kooficient dvojnásobne väčší) aby sa to dalo správne vyhodnotiť. Takže ak je na prvom koeficient 1 na druhom musí byť 2.
Potom je upravený pomer
1. radiator 1 x 10 D = 10 UD
2. radiator 2 x 10 D =20 UD
Spolu je to po upravení 30 upravených dielkov
Celková spotreba je 6 GJ potom na jeden "UD" vychádza 6 Gj / 30 = 0,2 Gj na jeden UD.
Spotreba
1. radiátor je 10 UD x 0,2 = 2 Gj
2. radiator je 20 UD x 0,2 = 4 Gj
Cena za GJ je povedzme 600.- Sk
1. radiator 2 Gj x 600 = 1200.- Sk
2. radiator 4 Gj x 600 = 2400.-Sk
A takto sa to prepočíta na všetky radiatory v dome a potom vám z toho vyjde spotreba za byt a táto sa vynásobí cenou za Gj.
Toto je jedna časť výpočtu podľa spotreby, druhá sa počíta podľa plochy. potom sa obidve čiastky spočítajú dohromady.
Podľa plochy bytu je to počítanie podobné.
Pomer výpočtov sa pohybuje v rozsahu medzi:
30 % - 40 % podľa plochy
70 % - 60 % podľa spotreby
To je zhruba všetko