Olgica my sme mali niekedy dávno rovnaký problém a zistil nám jeden výborný kúrenár že sme mali nevýkonné obehové čerpadlo a že trubky-rozvody boli zle ponapájané - do kopca. Ak si z okolia BA alebo DS tak ti môžem dať kontakt na jedného kúrenára.Pošli SS.
Ano toto sú najčastejšie príčiny, ak to funguje tak ako píšeš.
Ak kúrenár dokončí kúrenie vykoná tlakovú skúšku a k tomu by mala byť aj skúšobná prevádzka . Nie niekoľko minút, ale niekoľko hodín, kde sa dokonale odskúša všetko v prevádzke. Pri tejto skúške by si hneď zistil to, s čím sa teraz boríš.
Skús postupné kroky - najprv skontroluj napojenie radiatorov a potom rieš výkonnejšie čerpadlo. Ešte predtým skontroluj aj pripojenie spiatočky, či tam nedali ventil s clonou / musí byť otvorená - niektorí kúrenári to robia, aby sa dal odpojiť radiator bez vypustenia systému UK.