lakon Ako som písal vyššie najlepšie by bolo skočiť za projektantom, ktorý by mal poznať všetky súvislosti.
Neviem či to ešte platí, ale ak sa ti podarí zohnať, skús pozrieť normu ČSN 73 6110, a aj vyhlášku 94/2004 ohľadom technických požiadaviek PO pri výstavbe a užívaní stavieb. Ja som argumentoval týmto, a stačilo to. Neviem čo vytiahli na teba.
Ospravedlňujem sa za malu mýlku. Našiel som to presne vo vyhláške 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a je to §82:
Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby
a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie
k rodinnému domu, môže byť táto vzdialenosť najviac 50 m
Trvale voľná šírka, minimálne 3,0 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 8OkN, do trvalej voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh , Vjazdy a prejazdy široké min. 3,5m a vysoké
4,5 m
V miestach požiarnych hydrantov rozšírená
Nemusí byť vybudovaná: Osamotene stojaca stavba, ťažko prístupná, ak by boli
náklady neúmerne vysoké, Čas dojazdu hasičskej jednotky dlhší ako čas trvania
požiaru