Normalne sa robievalo tak že čím dalej vzdialenejšie radiatory tým menšie trubky,teda samozrejme postupne sa zmenšovali.Je to preto lebo na začiatku vetvy ide cez ne voda povedzme do piatich radiatorov,za odbočkou do prvích dvoch už ide cez nu menej vody tak sa zmenší,no a do posledného môže ísť kludne tá najtenšia.Tá najtenšia kovová aká sa používa je zhruba priemeru ako má 16mm plast-hliník. Takže by nemal byť problem.Vyregulovanie radiatorov ich škrtením sa robí spodným ventylom na radiatore a nieje to žiadna vada na to tam tie ventili sú,nielen na to aby sa dal zvesiť radiator bez vypuštania sistému.Takže ak by sa aj vode predsa do nich nechcelo (čo pochybujem ale samozrejme záleží od velkosti celeho sistemu atd.) tak sa priškrtia ostatné radiatory na vetve.