Hmmmm.... akési divné to prvé zapojenie - Takže ak sú modrý a zelenožltý napojené na POISTKU - tak sú napojené na živý vodič - FÁZU!!! To nie je v poriadku a je to ťivotu nebezpečné. Na poistku by mal byť napojený ČIERNY vodič (fázový).
V prvop prípade - ak by žltozelený a modrý boli spojené v rozvodnej skrinke spolu - jednalo by sa o sústavu TN-C-S - kedy medzi zásuvkou a rozvodnou skriňou je sústava TN-S (s oddeleným ochranným a neutrálnym vodičom) a od rozvodnej skrine k pripojeniu k sieti je to už TN-C (ochranný a neutrálny vodič sú spoločné).
V druhom prípade sa jedná o jasnú rozvodnú sústavu TN-S.
Názorne je to tu:
https://www.spseke.sk/web/kabinety/e...te/elsiete.htm
Ale k bleskozvodu sa toto NIKDY nesmie pripájať!
A ešte dve technické poznámky:
V SK elektrifikačnej sústave je 230V +/-1,5% 50Hz - je to elektrický potenciál (napätie). Prúd 220V NEEXISTUJE!