Zavrieť

Porady

Odpojenie stýkača v elektromerovej skrini?

Zdravím, mám otázku ohľadom hlučného stýkača, ktorý po prepnutí nočného prúdu bzučí celú noc. Veľmi sa v tom nevyznám, kedysi dávnejšie sme mali bojler ohrievaný elektrinou, už sme ho zrušili a myslím si, že ten stýkač súvisel s ním. Otázka znie, keďže je už bojler odpojený, je možné demontovať aj ten stýkač, alebo akú funkciu (okrem neznesiteľného bzučania) vlastne plní? Je potrebné ho vymeniť, odpojiť? Je možné ho len jednoducho odskrutkovať alebo je potrebné na to zavolať elektrikára? Alebo dá sa aj nejak manuálne vypínať, vždy keď sa o 21:45 zapne? Pripájam aj fotku
stykac.jpg  
bodliak Na skúšku odpoj len ovládanie cievky (A1, A2),
stačí napríklad vybrať A1, alebo svetlomodrý z A2. Zaizoluj (napríklad strč do prázdnej WAGO) a počkaj pár dní.
Nemalo by vrčať cez noc a časom zistíš, či niečo dôležité neprestalo fungovať.

Všetka opatrnosť - ako pri práci s 230V !
OneUp Presne tak, staci odpojit ovladanie cievky
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Chobot je offline (nepripojený) Chobot

    Chobot
    Ten stykač niečo zapínal. Čo je teraz na neho zapojené? Kam vedú tie káble z neho? Len k tomu bývalému bojleru?

    Ak na neho nie je nič pripojené, tak ho môžeš odstrániť, alebo odpojiť. Len pozor na tie káble, ktoré ho ovládajú. Tie asi pôjdu z nejakého časového spínača, aj tam treba tie káble odpojiť.
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    PK2811 Ako sa dá zistiť, či je ešte niečo na neho napojené? Ja si myslím, že nie.
    Chobot Tak, že ho odpojíš. Ak niečo prestane fungovať, tak bolo zapojené cez stykač.
    bodliak Ak máš kliešťový merák, nameráš na tom zadnom čiernom (silovom),
    po zopnútí niečo potečie a zo spotreby aj odhadneš, čo asi.
    PK2811 Bez elektrikára si asi aj na základe ostatných odpovedí netrúfnem s tým niečo robiť. Zostáva mi akurát otázka, či sa dá ten stýkač vypínať, že by som každý večer to aspoň takto robil, ale tlačidlo na ňom nevidím, takže asi nie.
    bodliak Odpojiť A1 / A2 (aspoň jeden z nich) zvládneš ?
    Izolovaný skrutkovač, povoliť skrutku, drôt vysunúť a zabezpečiť proti náhodnému dotyku napr. nasadením wago svorky.

    Ak sa na toto necítiš, tak sa obráť fakt radšej na niekoho z fachu... Čo sa nám zdá jednoduché, neznalého môže zabiť.
    Zbytočne neriskuj, elektrika nie je sranda.
      zbaliť

    misoft je offline (nepripojený) misoft

    misoft
    Odpojiť A1 A2. Potom zistiť, ktorý z nich ide do dvojtarifného elektromeru - ten ovláda spínanie práve toho stýkača. Ale tam si radšej na to zavolaj odborne spôsobilú osobu, pretože z neho bude i vetva na silové napájanie cez ten stýkač.