podľa vyhlášky 719/2002, §21 nejdem vypisovať radšej pricapím
§ 21
Zabezpečenie kontroly
(1) Kontrola
a) prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na
inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej
raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa
osobitných predpisov12) a v technickej dokumentácii
vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená
kratšia lehota,
b) pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom
pojazdnom hasiacom prístroji
1. najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci
prístroj CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných
predpisov12) a v technickej dokumentácii
vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia
lehota, alebo
2. najmenej raz za 24 mesiacov, ak ide o hasiaci
prístroj okrem hasiaceho prístroja CO2, ktorý bol
uvedený na trh podľa osobitných predpisov12)
a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv
prostredia nebola určená kratšia lehota.
(2) O vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja
alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej
výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol
hasiacich prístrojov,18) potvrdenie a na vonkajšej strane
tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly
prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho
prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať
viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja,
samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn
a viditeľnosť údajov popisného označenia hasiaceho
prístroja.